• 双层双向的地下室顶板附加上铁怎样设置,有弯钩吗?有分布筋吗?

    在钢筋算量中双层双向的地下室顶板附加上铁怎样设置,有弯钩吗?有分布筋吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    上铁 就是负筋 没有弯钩 它扣除板的保护层 没有分布钢筋 因为这是双层双向配筋

    2009-06-06 10:20:02 

  • 可以在单构件里设置,是否有弯钩及分布筋要看具体设计。

    2009-06-06 10:05:17 

  • 附加上铁是什么意思?我这个工地有地下室顶板,

    2009-06-06 10:06:16 

  • 根据你描述附加上铁,应该是设在基础梁范围内的负筋,光圆的有弯钩,螺纹的不要弯钩,不用单设分布筋。

    2009-06-06 10:07:25 

  • 1、可以在单构件中进行设置; 2、也可以用筏板板带来处理。筏板板带与筏板的钢筋没有扣减关系。

    2009-06-06 10:09:11 

  • 首先,附加筋是不用定义分布筋的,因为已有了双层双向的贯通筋了. 画附加筋,可以在筏板上自定义范围,我觉得软件的这个功能很有用,你试一下. 一般是没有弯勾的.

    2009-06-06 10:18:28 