• 钢筋平法表示

    请问KL1(2)350*700 φ8◎100/200(4) 4φ18+(2φ12);4φ18 G6φ12 1、φ8◎100/200(4)间距100和200的长度如何计算? 2、4φ18+(2φ12);4φ18表示什么? 3、G6φ12表示什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答: 1、φ8◎100/200(4)间距100和200的长度计算一样均为 箍筋长度={(梁宽-保护层*2+梁高-保护层*2)}*2+11.9d*2+8d 解释箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,8d是因为扣减保护层时,都是扣至受力钢筋的外皮,箍筋自身的钢筋还存在一定的长度,预算中计算箍筋长度时,都是按照外皮计算的,箍筋四条边多减掉了8d(每边2d),所以我们在计算的时候还得加回来。 2、4φ18+(2φ12);4φ18表示什么上部有2根18的通长筋,2根18的支座负弯距筋,2φ12为架力筋与2根18的支座负弯距筋进行搭接。 3、G6φ12表示梁侧面配置每侧3根两侧共计6根构造腰筋。

    2009-06-06 11:47:15 

  • 1、φ8◎100/200(4)间距100和200的长度如何计算?软件是自动计算加密区 2、4φ18+(2φ12);4φ18表示什么?表示上部通长钢筋 3、G6φ12表示什么?侧面钢筋

    2009-06-06 11:40:25 

  • 1、φ8◎100/200(4)按加密与非加密区计算 2、4φ18+(2φ12);4φ18表示上部和下部通长筋,()是架立筋 3、G6φ12表示侧面的6根构造筋

    2009-06-06 11:43:09 

  • 箍筋的加密区亦非加密区使软件自动计算 (2)4a18+(2a12)表示上部钢筋4a18表示下部钢筋是一级钢筋 (3)是侧面筋

    2009-06-06 12:23:35 