• 楼层框架梁抗扭筋的长度算法

    我在画框架梁的钢筋时,框架梁共为三跨,第一跨为N10B16,第二跨为N12B16,第三跨为N6B16,在编辑钢筋时,我看到的是6根通长的抗扭筋,然后在算了4根一、二跨的抗扭筋,最后增加2根第二跨的抗扭筋,但是,最后这两根的长度并不是直锚+净长+直锚,而是-距支座的距离+净长+直锚,距支座的距离=第二跨净长/3,为什么会是这种情况呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为你第一跨和第三跨不能的边的柱子截面的宽度比直锚的长度小,所以就要那样算了。这是正确的~~~

    2009-06-08 10:10:24 

  • 你的这种情况我刚试过,不是你描述的那样,你不妨截个图上来。

    2009-06-07 08:47:10 

  • 你把支座尺寸,梁配筋表述出来,我帮你看看。

    2009-06-11 11:33:46 

  • 楼层框架梁抗扭筋的长度同底层钢筋的算法,见03G101-1图集

    2009-06-07 09:18:01 

  • 在原位标注里最好单独编辑每一跨的侧面筋,否则计算会出错的

    2009-06-07 18:28:14 