黄黄 2009-06-07 08:30:09 | 湖北省 其他专业 | 1891查看 5回答
楼层框架梁抗扭筋的长度算法
我在画框架梁的钢筋时,框架梁共为三跨,第一跨为N10B16,第二跨为N12B16,第三跨为N6B16,在编辑钢筋时,我看到的是6根通长的抗扭筋,然后在算了4根一、二跨的抗扭筋,最后增加2根第二跨的抗扭筋,但是,最后这两根的长度并不是直锚+净长+直锚,而是-距支座的距离+净长+直锚,距支座的距离=第二跨净长/3,为什么会是这种情况呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为你第一跨和第三跨不能的边的柱子截面的宽度比直锚的长度小,所以就要那样算了。这是正确的~~~
2009-06-08 10:10:24
-
你的这种情况我刚试过,不是你描述的那样,你不妨截个图上来。
2009-06-07 08:47:10
-
你把支座尺寸,梁配筋表述出来,我帮你看看。
2009-06-11 11:33:46
-
楼层框架梁抗扭筋的长度同底层钢筋的算法,见03G101-1图集
2009-06-07 09:18:01
-
在原位标注里最好单独编辑每一跨的侧面筋,否则计算会出错的
2009-06-07 18:28:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看