• 地下二层配电平面图,系统图找不到,没有图集,去哪里找到这个,是什么意思

    系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你天天问很少看到你给老师们点采纳,如果老师解决了你的问题希望你不吝啬动一下您的金手指给老师们点个采纳点个赞。

    -2AL-A1是照明配电箱,-2ALE-A1是应急照明配电箱,全图搜索一下系统图,看是否是设计标注错误还是漏画,如果没有可以联系到设计的前提下直接跟设计反馈问题,如果联系 不到设计,暂按类似配电箱的系统图计算,记录好问题。

    MR在敷设符号里面查找,是金属线槽的意思,MR100*500 CE

    平面图

    首次提交 2021-12-03 09:12:01  最近修改2021-12-03 09:14:37 (修改过1次)

  • 线槽中CE是指沿顶敷设

    下面的2AL\\2ALE是普通照明箱和应急照明箱,系统图找不到,问设计确定

    2021-12-03 09:07:21 

  • -2AL-A1和 -2ALE-A1是地下2层配电箱编号。

    MR100*50-CE是尺寸宽100高50的金属槽盒明敷设。

    没有系统图需要联系设计院咨询下。

    首次提交 2021-12-03 09:10:46  最近修改2021-12-03 09:12:40 (修改过1次)