su****@163.com 2009-06-07 13:45:16 | 山西省 其他专业 | 5986查看 11回答
如何计算实际的屋面防水卷边高度。
手工计算屋面防水时,有三种:单面找坡、双面找坡和四面找坡。1、单面找坡防水层的卷边高度:例如坡度2%,卷边高度=【0.25+0.25*(宽度/2*0.02)】/2,这要计算是否正确,四周都是这么高? 2、双面找坡和四面找坡是否女儿墙只卷起250高就可以了?还是比250还要大点。具体如何计算问题补充:俺是手工算量,现在要提料,老板开玩笑说,提少了运费我出,提多了俺得吞了。
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,如果单面坡度就是乘以平均厚度,卷起高度:图纸有规定的按图纸规定,这个一般在外檐详图上能看到,没规定的按250计算。 双面和四面找坡的都是求平均值,不过我平时也没有计算这么仔细。
2009-06-07 14:23:31
-
软件就自动给你算好了,按250
2009-06-07 16:23:29
-
可以根据实际用单边设置防水卷边高度.
2009-06-07 16:42:43
-
有女儿墙层面要有上返卷边,一般按250计算。
2009-06-13 07:20:22
-
手工计算屋面防水时,有三种:单面找坡、双面找坡和四面找坡。1、单面找坡防水层的卷边高度:例如坡度2%,卷边高度=【0.25+0.25*(宽度/2*0.02)】/2,这要计算是否正确,四周都是这么高? 2、双面找坡和四面找坡是否女儿墙只卷起250高就可以了?还是比250还要大点。具体如何计算,如果图没规定,常为反高300计算
2009-06-07 13:49:52
-
卷边高度一般都按图集或图纸建筑图中要求的高度-防水下面做法的厚度,如果有找坡一般按找坡的平均厚度扣减
2009-06-07 13:50:43
-
屋面中应该能设置卷边的高度吧
2009-06-07 13:55:03
-
没必要那么较真的计算 你算的忒细致了点。我们一般都是按照0.25m 高度 然后乘以个长度 就可以了。 也许我做的有点不细致 但是至今为止 好像大多数人都这么做。呵呵
2009-06-07 14:14:18
-
是啊,卷边的高度你按图纸要求计算就行了,没的必要计较太多。做工程预算不是做会计,要一点不差。
2009-06-07 14:20:11
-
回答:屋面防水卷边高度按照规范规定是卷起高度不的小于250mm,但实际施工有时候往往比这个高,这个应该按照实际施工情况办理签证单进行据实结算,不然工程结算是对方只给你算250mm。这样施工单位有时候就会吃亏。
2009-06-07 14:30:52
-
坡屋面时只有山墙或有女儿墙处屋面要有卷边。至于高度如果图纸没有明确说明,一般按250mm计算。
2009-06-08 10:08:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看