-
j26512448 2009-06-07 20:35:06 | 湖北省 其他专业 | 1333查看 5回答
钢筋中,现浇板和预制板怎么定义
第一层是预制板,板中间是现浇板带 ,但是在板中我找不到新建预制板, 然后想问大家现浇板带是不是 就是现浇板,我看还有个 楼层板带,他们有什么却别阿。由于我是刚学者, 还多专业知识不是很清楚,所以问问大家,~问题补充:第一个图里的搁置长度其实就是中线到梁边的吧??面筋是A7,底是A9的吧,是不是双向的呢,? 如果是我发的第2 个图的情况,XJB的宽就是到我 那 2 个柱子的侧边 吧?? 那按6楼的说法, 那就是说我图中的现浇板带要在楼层板带中新建柱上板带?是吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一层是预制板,板中间是现浇板带 ,但是在板中我找不到新建预制板, 然后想问大家现浇板带是不是 就是现浇板,我看还有个 楼层板带,他们有什么却别阿。由于我是刚学者, 还多专业知识不是很清楚,所以问问大家,~ 1、在钢筋算量中没有预制板 2、现浇板带不是现浇板,它是楼层板带 3、楼层板带有柱上板带和跨中板带两种 第一个图里的搁置长度其实就是中线到梁边的吧??面筋是A7,底是A9的吧,是不是双向的呢,? 1、不是双向,是指受力筋A9,分布筋是A7 如果是我发的第2 个图的情况,XJB的宽就是到我 那 2 个柱子的侧边 吧?? 1、XBD是柱范围内的板带 是
2009-06-07 21:30:32
-
第一层是预制板,板中间是现浇板带 ,但是在板中我找不到新建预制板, 然后想问大家现浇板带是不是 就是现浇板,我看还有个 楼层板带,他们有什么却别阿。由于我是刚学者, 还多专业知识不是很清楚,所以问问大家,~ 答:在钢筋软件里是没有预制板构件好定义的,但导入到图形算量软件时就可以建预制板构件,然后再按点击图元了。板中间的板带是可以按现浇板建构件,然后点上或画上图元即可,但套定额子目时一定要根据你当地的定额子目套取相。再一个就是板带就是后浇带而已,建构件定义就可以画图元了。
2009-06-07 20:44:47
-
只要定义现浇板构件,在板带位置绘制图元,布置板带里的钢筋,预制板可以不定义的,你实在想把它画到图中,也可以定义板,但不要布置钢筋就可以了 你图中的钢筋规格是冷拔钢筋,直径你说的对了,但需要告诉你,从图上看,板带内配筋就是单向的,绝对不是双层双向的, 另外,从结构受力的角度讲,板带是两端支座,是纯粹的单向板,也不可能用双向配筋的
2009-06-07 20:48:22
-
预制板、现浇板带 图形算量很好处理! 再构件定义中预制板定义好、现浇板带按现浇板定义就是了!分别绘制!
2009-06-07 21:04:51
-
在钢筋中,不用定义预制板,只定义板带就行,按图纸设计要求进行标示,楼层板带,在图形中板带可以套用现浇板子目
2009-06-07 21:13:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看