R 2021-12-06 15:17:49 | 广东省 土建土建计量GTJ | 334查看 1回答
脚手架问题
大家好,我想问一下广东定额这里的满堂脚手架与里脚手架的计算规则。满堂脚手架这里:超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计是怎么说。是不是这样:比如层高6.4m,按增加一层算。层高8.1(=5.2+1.2+1.2+0.5)按增加两层算,因为不足0.6,如果是8.2就按增加三层算了,然后增加2层的意思是用室内净面积乘3吗?还有室内净面积需要扣柱凸出来的面积吗?
里脚手架:是不是有满堂脚手架的情况下,就一定要再算里脚手架(建筑面积的50%计算)
谢谢大家!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的~有满堂脚手架的情况下,就一定要再算里脚手架(建筑面积的50%计算)~~
2021-12-06 21:48:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看