• 广东2018定额中防火涂料子目厚度及耐火时间与设计要求不匹配如何换算?

    设计要求中钢柱耐火极限3.0小时,非膨胀性防火涂料,厚度40mm。广东省2018定额中防火涂料子目中厚质性防火涂料为3.0小时,厚度30mm。子目和设计要求的耐火时间是符合了,但是厚度不符合如何进行换算呢?我套2个耐火极限2小时,厚度20mm的子目可以嘛?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按满足耐火极限要求选取子目,如设计要求与定额不同时材料可调整,其他不变。

    2021-12-18 22:06:43 