• 独立基础和基础梁标高不一样(分别为-4m和-0.2m),为什么三维显示却在同一标高?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该你是在布置上去后,才输入标高吧。首先是建立时就输入构件的标高,否则就要占选构件在“属性”中输入标高。

    2009-06-08 16:21:03 

  • 回答“独立基础和基础梁标高不一样(分别为-4m和-0.2m),为什么三维显示却在同一标高?” 应该是你建立构件时,其构件的标高没有设置好,如果你的构件已经绘制到绘图界面了,可以在基础梁编辑界面点击工具栏中的“属性”,点击基础梁,看看基础梁的属性中的标高是否是图纸设计的标高,按图纸改过来,汇总计算后你再看三维显示。

    2009-06-08 16:28:14 

  • 是不是标高没有修改,如果标高输入正确一般不会出现这种情况。 修改标高的方法:基础梁标高:全部选中要修改的梁-右键选属性(或是在上面的工具栏中选择属性)-其他属性-修改起点、终点顶标高即可 注意:标高的对与错还在于层高的设置,

    2009-06-08 22:40:57 

  • 定义好基础梁后在调整标高即可

    2009-06-08 18:12:17 

  • 回答:你点基础梁,然后点右键,点属性编辑,调整基础梁的标高即可。

    2009-06-08 16:23:04 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题