• 脚手架

    这个小小的工程 算脚手架的时候外墙要算    屋内的要不要也算上脚手架,如果要是用什么脚手架,层高3m;就一层层高

    2021-12-08 17:47:59 补充

    屋内涂料抹灰    要不要把脚手架算上去


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 层高3.6m以内  套个综合脚手架就完事了

    2021-12-08 17:46:17 

  • 外墙加综合脚手架,综合脚手架已经考虑了室内部分的架体。

    各省的定额不一样,看上述是否适用。

    2021-12-08 17:47:20 

  • 1.如果你做主体的时候做了综合脚手架,那么室内不用套任何脚手架了,前提是同一家单位

    2.如果主体与装饰不是一家,那门外架与室内装饰架都要记取

    看我的第一条回复 都解决了你的问题

    首次提交 2021-12-08 17:47:28  最近修改2021-12-08 17:49:35 (修改过1次)

  • 广东规则建筑与装饰同一承包单位:周长乘上高度计算综合脚手架,建筑面积计算里脚手架

    2021-12-08 18:01:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题