• 柱底钢筋锚固问题

    1、如柱下是独立基础,高度分别不同,最高是1500,最低是800,那么定义基础高底时应是多少, 2、柱底标高应是独立基础的底标高还是顶标高 3、柱钢筋是插入到定义好的基础底还是到自己的独立基础底

    问题补充:如柱底独立基础底标高不同,我只按多数标高定义了基础层高,因为独立基础有点麻烦,我不想绘到图上去,在单构件里输入完成,这样会不会影响柱纵筋的锚固长度

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、如柱下是独立基础,高度分别不同,最高是1500,最低是800,那么定义基础高底时应是多少, 答:独立基础高度按不同的高度 2、柱底标高应是独立基础的底标高还是顶标高 答:是独立基础底标高 3、柱钢筋是插入到定义好的基础底还是到自己的独立基础底 答:定义好的基础(就是独立基础底) 也就是说用加权法计算基础层的平均深度,设计配的钢筋规格相同就没有差距,钢筋规格有差异那么负筋量就会存在差距,差距是多少要视情况而定。

    2009-06-08 16:39:12 

  • 1、如柱下是独立基础,高度分别不同,最高是1500,最低是800,那么定义基础高底时应是多少? 答:最好按照标高信息相同的比较多的构件来定义,然后单独修改标高信息不一致的其他构件。因为GGJ10.0中构件不受标高的限制(附图:有一深独基。)。 2、柱底标高应是独立基础的底标高还是顶标高? 答:钢筋GGJ10.0中是指垫层顶标高,也就是独立基础底标高,因为计算钢筋时是从垫层顶开始计算的。 3、柱钢筋是插入到定义好的基础底还是到自己的独立基础底? 答:柱会自动找基础的底标高信息的,不必你手动修改。软件在这方面处理的是很智能的。

    2009-06-08 16:40:28 

  • 1.基础层高度设置按基础底最底的来。 2.柱底标高自动识别的,你只要设置好每个独立基础的底标高就行了。 3.柱钢筋的的插如按设计图纸要求,在计算规则的节点设置里调整。

    2009-06-08 16:44:21 

  • 1、如柱下是独立基础,高度分别不同,最高是1500,最低是800,那么定义基础高底时应是多少, 回答:按照1.5米的设置基础高度,0.8米的采取控制构件标高来完成 2、柱底标高应是独立基础的底标高还是顶标高 回答:柱底标高应是独立基础的底标高 3、柱钢筋是插入到定义好的基础底还是到自己的独立基础底 回答:柱钢筋需要插入到独立基础底

    2009-06-08 16:49:01 

  • 1、如柱下是独立基础,高度分别不同,最高是1500,最低是800,那么定义基础高底时应是多少, 层高按1500定义,方框内数字是否为默认,检查独基的底标高是否正确,是否修改了1000独基的底标高了? 2、柱底标高应是独立基础的底标高还是顶标高 顶标高或底标高一样,只要和独基有接触,软件自动考虑锚固 3、柱钢筋是插入到定义好的基础底还是到自己的独立基础底 柱钢筋若没有修改,柱插筋软件考虑到深基础的底

    2009-06-08 16:57:38 

  • 1、如柱下是独立基础,高度分别不同,最高是1500,最低是800,那么定义基础高底时应是1500, 2、柱底标高应是独立基础的顶标高 3、柱钢筋是按设计插入到定义好的基础底.

    2009-06-08 17:54:30 

  • 按最深的定义基础标高然后在调整标高

    2009-06-08 18:07:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题