苹果汷の贵族 2021-12-09 11:47:16 | 陕西省 安装结算 | 381查看 1回答
地下室排水问题
1、请问红色圈出的范围内-0.7指的是什么?所有的干管都是贴梁底吗?
2、H+1.0指的是阀门安装高度吗?
3、请问DN65垂直立管在软件内如何设置高度(假如起点帖梁底是3450,那下去到水泵终点高度是多少)?系统图上连接水泵DN65短支管标高是多少?
4、地下二层到水泵内的高度是9.1-7.9(7.9是地下一层到二层总高度)吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
红色圈出的范围内-0.7指的就是那个管道标高,
H+1.0指的是阀门安装高度。
DN65垂直立管在软件内如何设置高度,顶部梁底,底部坑底上200
地下二层到水泵内的高度是9.1-7.9(7.9是地下一层到二层总高度)。