• 剪力墙顶有暗梁时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?

    剪力墙顶有暗梁时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙 的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL 时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。

    2009-06-09 08:06:48 

  • 看一下L03G101-1中关于剪力墙的计算,多看一下平法图集和广联达相结合,对以后画图计算很有帮助

    2009-06-08 22:03:31 

  • 剪力墙顶有暗梁时,是否只需锚入AL够锚固长度即可? 回答:不是的,暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。

    2009-06-08 22:03:59 

  • 见03G101-1P51页,剪力墙顶有暗梁时,墙竖向钢筋穿越暗梁

    2009-06-08 22:07:53 

  • 绝对不是的,有暗梁剪力墙竖筋该锚哪还锚哪。

    2009-06-08 22:10:17 

  • 暗梁实际不是梁,不能作为独立的受力构件,它是剪力墙的顶部加强带,也就是剪力墙的一部分,所以剪力墙的纵向钢筋必须穿越暗梁锚固到板里,

    2009-06-08 22:17:43 

  • 剪力墙顶有暗梁时,是否只需锚入AL够锚固长度即可? 答:见03G101-1P51页,剪力墙顶有暗梁时,墙竖向钢筋穿越暗梁,它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,所以剪力墙的纵向钢筋必须穿越暗梁锚固到板里,

    2009-06-08 22:34:43 

  • 暗梁仍然是剪力墙内的构件,墙体的竖筋应该锚入板内一个锚固长度。

    2009-06-08 23:43:35 