• 请教一下拆掉旧的铸铁立管然后新装PPR塑料管,还需要做钻孔楼板的工作吗?

    请教一下拆掉旧的铸铁立管然后新装PPR塑料管,还需要做单列一项钻孔楼板来装这塑料立管的工作吗?

    单列

    是不是不做这个钻孔工作的话铸铁管在旧孔里是拿不下来的,所以列此项可以相当于处理这个工作吗?是直接取新钻孔的单价,还是取打新孔单价的一半比较合理?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果利用拆掉铸铁管后的孔洞,那么是不需要重新钻孔的,如果无法利用(比如新管道安装不在原有位置)或需要扩孔等,需按实签证

    2021-12-10 09:18:21 

  • 直接取新钻孔的单价

    2021-12-10 09:15:57 

  • 不需要做钻孔楼板的工作

    2021-12-10 09:23:29 