yjlzx2008 2009-06-09 09:27:04 | 吉林省 其他专业 | 699查看 3回答
板负筋标注长度为什么在梁上和墙上不一样?
混合结构中板负筋在梁上标注长度:L=左标注尺寸+100+右标注尺寸+100+弯折+弯折,并多一根L=标注尺寸(左或右)+200+弯折+弯折+6.25d。而在墙上标注长度:L=左标注尺寸+右标注尺+弯折+弯折(与机算设置一致)。梁上标注长度在计算设置中没找到。请赐教。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问:1、板负筋在梁上标注长度:L=左标注尺寸+100+右标注尺寸+100+弯折+弯折? 2、并多一根L=标注尺寸(左或右)+200+弯折+弯折+6.25d。? 3、而在墙上标注长度:L=左标注尺寸+右标注尺+弯折+弯折(与机算设置一致)。 4、梁上标注长度在计算设置中没找到。请赐教。? 答:1、根据此L长度计算式,可以判定这根梁宽度200mm,且你在“构件属性编辑器”中“非单边标注含支座”选项为“否”。 2、之所以多一根是在梁端部负筋无法通过,所以伸直梁外另一侧弯锚,6.25d为一级钢筋弯钩。 3、根据此L长度计算式,可以判定你在此墙“构件属性编辑器”中“非单边标注含支座”选项为“是”。 4、负筋相关参数设置见计算设置、板…… 答:如果是剪力墙,是否选择包含支座是有区别的呀,你通过编辑钢筋,比较一下计算结果看看。
2009-06-09 10:17:05
-
要看你设置的长度是否包含支座长度,软件中需要设置的。在是否包含支座宽度选项
2009-06-09 09:29:45
-
路过,进来学习一下!
2009-06-09 10:40:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看