• 剪力墙竖向钢筋怎么锚入上梁?墙高放到梁顶水平钢筋的根数会变多

    编辑钢筋标高答疑解惑



    剪力墙顶标高放到梁底,竖向钢筋不会锚入梁内,水平钢筋根数7。

    放到梁顶,就会锚入梁内,但是水平钢筋多了4根,变11根了(图纸水平钢筋的范围没到梁内所以7根才对吧),这个要怎么设置?编辑钢筋一块一块改根数吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    与框架梁重叠的剪力墙水平钢筋是扣减的。即按框架梁的侧面钢筋配置。如果你的软件不对时‘

    编辑根数,锁定。

    2021-12-10 18:13:14 

  • 墙高应该设置到层高啊 。

    2021-12-10 18:14:40 