• 请问这个灯的电缆怎么计算长度?

    没干过安装,接了个厕所的结算小项目,想自己把安装审了,请问下面的灯具平面图中,计算灯电缆长度的时候,图中ABCDE的5根电缆长度直接相加就行吗?有没有需要重复计算的?(ABCDE都在一个回路WL1中)。另外,我把图中电缆长度都加起来,然后把开关、配电箱竖向的电缆长度也加上,总电缆长度还不到施工单位报审工程量的一半,请问有哪些工程量可能遗漏?

    重复计算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    考虑每根管里几根线,标3是3根,不标默认2根.进配电箱线算到配电上口后下口,每根线再加配电箱半周长

    2021-12-11 10:58:47 

  • 在平面图中测量水平长度,利用标高差 计算垂直长度。

    2021-12-11 10:52:18 

  • 配电箱预留  灯具下返等

    2021-12-11 10:52:36 