• 土建专业,做结算审核有一部分安装问题不太懂

    蓝色字体为施工图纸,显示电缆为YJV-4*35+1*16,穿100钢管,开关为100A,刀闸开关100A;黄色字体为竣工图纸,显示电缆为YJV-4*70+1*35,走100*150的桥架,开关为160A,刀闸开关200A

    问题:1.施工图纸显示主电缆由甲方直接拉到网点机房配电箱处,原合同清单内并没有此种类的电缆,这样的话是不是代表原合同清单不计取此处的电缆和钢管是正确的?

    2.①竣工图显示只是由甲方拉到墙内,那此处电缆我是不是需要计算?      ②电缆的长度我是不是得按外墙内边线开始计算,到机房配电箱结束,并且进入室内后的桥架我也需要计算?那此处的电缆头我是应该计算1个还是2个?      ③那此处的100A开关变为160A开关我需要计算吗?刀闸开关由100A变为200A我需要计算吗?还是说这两个开关已经包含在配电箱里的价格去了,不用再计算了?

    内边线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.代表此处的电缆和钢管是正确的

    2.①竣工图显示只是由甲方拉到墙内,电缆主材不需要计算,

       ②电缆的长度得按外墙内边线开始计算,到机房配电箱结束,并且进入室内后的桥架也需要计算,一根电缆电缆头是2个      

    这两个开关已经包含在配电箱里的价格去了,不用再计算了