什么是等电位,怎样计算
卫生间等电位怎样计算,等电位端子板与金属管用什么来联接的,端子板还要与配电柜内的PE联接吗,怎样算量? 什么是跨接地线?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳等电位的通俗意思就是,不管你所处的位置(如一个平台)与地的相对电压是多少,你的位置(这个平台)上相对地的电压是处处相等的,这样你所在的位置(平台)就称之为等电位。 生间等电位怎样计算,等电位端子板与金属管用一般用电阻较小的多股软件连接(如铜绞线),并要连接可靠,连接线的截面积一般设计会给出。 这个端子板一般不直接与配电柜内的PE联接,而是通过接地引下(引上)线连接。 接地跨接线是按处计算的,实际上就是接地母线每一个和其他东东的连接处就可计算一处,可以参看有关图集。
2009-06-09 12:15:16
-
等电位实际上就是把建筑物里面所有的金属物质进行电气连接,使进入建筑物的非正常电流在进行入的时候可以通过这种等电位的连接将电流分解达到同一个电位,这样就对人体是基本上没有感觉的,不会出现事故
2009-06-09 12:09:19
-
查安装图集就什么都知道,计算的时候在查定额,然后将主材计入就完事,如果是清单位就更简单了,直接套价
2009-06-09 12:09:38
-
卫生间的等电位叫局部等电位箱,按个计算,卫生间的等电位箱与卫生间的金属设备都要相连,比如:洗脸盆等,但记住是金属的卫生洁具,一般用扁钢相连,计算长度,并且这个扁钢与楼板钢筋相连,跨接线是接地母线与金属管的连接,比如:采暖管、给排水管,等。天津论处计算。变形缝处也算一处,这方面的知识你看下05系列电的图集,那上面很详细。
2009-06-09 12:10:02
-
卫生间的等电位需分项计算:1、等电位的连接盒安个计算,套用2-1377,未计价材料为等电位盒,每个20多元吧。2、等电位盒与引下线的连接(一般不少于1m)用扁铁连接(图纸设计或图集)以延长米计算,套用2-696,未计价材料为镀锌扁铁,按季度价计算单价。3、引下线利用柱子主筋做引下线,套用2-746即可,该引下线必须与基础接地极做可靠连接。 等电位端子板与金属管用导线做可靠连接 等电位端子板不与配电柜内的PE联接,与防雷接地极连接,配电柜内的PE单独的有室外接地极,单独计算费用。 跨接地线一般指伸缩缝两侧接地体的连接,按处计算。
2009-06-09 15:17:04
-
建议查看图集
2009-06-10 16:16:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看