• 剪力墙竖向钢筋

    基础是独立基础和筏板,剪力墙竖向钢筋进入独立基础锚固是到底弯折,但是在地下室那层就要少500哦 中间有一段长度没有 我们用的一级钢 选的绑扎连接 是什么原因呢 其它的设置没有改的 请问有哪位遇到过吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    检查一下地下室的底标高是否有误,要不重新输一下钢筋吧!

    2009-06-09 19:06:05 

  • 你是墙节点设置里垂直筋插筋节点选3改为1.

    2009-06-09 22:18:57 

  • 钢筋在基础内满足锚固长度就可以,但取决于你的筏板厚度,出现立筋架空时,要看施工现场如何固定。

    2009-06-09 20:22:09 

  • 点击显示相关楼层,如显示上一层和显示下一层,

    2009-06-09 17:50:34 

  • 马虎的设计院设计是经常遇到的,只能耐心咨询设计单位.

    2009-06-09 17:52:37 