长得帅 2009-06-10 00:17:20 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 466查看 8回答
请问一下关于楼梯的?
请指点一下我在做楼梯的时候,画梯间柱有梯梁,当画好首层的时候可以计算,可是当我画第二层画好的时候,计算是出现……
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳楼梯间的“柱”在层与层之间本来就是“不连续的”(每层的梯柱只到休息平台),你只要往下继续算下去就行了,不会影响计算结果的。
2009-06-10 07:32:20
-
钢筋算量是分层绘制如是到2008可以调标高就能画了
2009-06-10 10:04:57
-
在8-0中,同一楼层,同一位置的梁的构件要在分层来画,否则就会出现题图中的提示。 在分层中,同一平面位置中的梁的构件就不会出现如题图的的提示。 同样的还没门窗洞口等构件。 钢筋中也有分层的。 对不起,我看成梯梁了。 如题图。只是软件友好的提示,你可以点否,软件会计算继续计算的,并不会影响计算结果的。 点是就会出现如题图中的提示框。
2009-06-10 00:25:54
-
产生的原因是:梯柱的高度不等于层高,可能只有1200mm,因此上下楼梯柱的钢筋都是各层锚入楼梯梁而没有贯通,因此出现这种情况,建议在单构件中处理
2009-06-10 05:18:36
-
框架柱是从基础顶到柱顶都必须是连续的。 楼梯柱不是框架柱,不需要连续,把柱的类别更改非框架柱就行了。
2009-06-10 06:12:59
-
因为梯柱就是不连续的,所以汇总计算时提醒你点否后软件就会继续计算,结果是正确的。
2009-06-10 06:51:40
-
在上下层同一位置,有同名称的柱或墙,如标高不连续,计算时软件会提醒,核对后如无错误,计算点击否。
2009-06-10 07:46:28
-
当你解决不了的时候,这种构件最好在单构件里面处理。 提示错误,你可以修改属性里面的柱的高度,使之连续即可。
2009-06-10 12:24:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看