  • 已采纳
    根据你的图,顶标高按底板的标高/底标高按承台底标高来定义了,钢筋不能全部处理的只能在其它钢筋中输入或单构件 中输入了.

    2009-06-10 09:22:33 

  • 定义基础层层高时以以最深承台来定义,其它的承台顶标高可以通过调整“属性”值来调整不同的承台标高

    2009-06-10 09:08:34 

  • 在绘图区域布入构件后对各个构件的属性标高单独进行修改就可以了。 可以将承台分成几部分分别处理,分别设置好钢筋保护层即可。

    2009-06-10 09:15:16 

  • 按最低的定义楼层,然后绘制的时候按实际的画图

    2009-06-10 09:26:24 

  • 先布置好后,然后选择标高不一至的图原,调整到设计标高即可。

    2009-06-10 10:03:58 

  • 你说的是一个承台底下不再一个标高上(底部时错台的),可以把它分割成几个承台来画。注意修改其不同的底标高。

    2009-06-10 11:38:00 

  • 把承台画好,在对每个承台的属性修改标高.