安装小王 2021-12-17 08:43:33 | 黑龙江省 安装机电安装算量GQI | 1372查看 2回答
请问什么叫重复接地装置?
这个重复接地装置是什么意思?该如何计算工程量和套定额?谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在380/220V三相四线制中性点直接接地的系统中,为确保接零方式的可靠,防止零线断线造成的危害,还必须在零线的适当地方进行必要的接地,这种接地称为重复接地。重复接地一般应设在零干线的末端,即设在进入住宅楼的集中电能表箱或总配电箱处。
如果在保护接零方式中没有重复接地,万一零线断线,接在断点以后的零线回路上采用保护接零的家用电器中,只要有一台发生相线碰壳故障,则所有保护接零的家用电器的外壳都会出现约为220V的对地电压,这是非常危险的。
要是有了重复接地,就可大大降低这个电压值,从而降低危险程度(相当于金属外壳再次接地)
首次提交 2021-12-17 09:52:02 最近修改2021-12-17 09:55:08 (修改过1次)
-
重复接地装置是保护装置,可按接地跨接子目
2021-12-17 13:22:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看