  • 你套的定额是正确的,大两号是普通的钢套管,不是防水套管,防水套管按照规范管径就是跟母管管径一致。

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2021-12-17 09:01:14 

  • 定额中的一般穿墙套管和防水套管规格均是介质通过管道的规格。定额中已经综合考虑,不需要大两号。

    首次提交 2021-12-17 09:03:10  最近修改2021-12-17 09:04:29 (修改过2次)

  • 不需要修改主材,定额已经考虑。

    2021-12-17 09:04:53 

  • 不需要修改主材

    2021-12-17 10:16:38 

  • 你套的没有错,就是按管道的公称直径来套的,子目中已综合套管比管径大的