• 对于基础梁箍筋贯通设置对于基础梁的端部是否影响

    条基

    老师,图中高亮的两条基础梁在2区进行相交,如果我将X方向的基础梁箍筋贯通设置为“否”,Y方向的基础梁设置为”是“,

    1. 请问我的这个箍筋贯通设置对于1区的端部是否有影响?

    2.如果有影响,请问这个贯通设置应该如何设置?(注明:Y方向的基础梁端部和X方向的基础梁端部情形一致)


    2021-12-18 15:16:28 补充

    因为基础梁无法观看钢筋三维,只能请教各位老师

    2021-12-18 15:23:12 补充

    请问:箍筋的贯通设置是否”只“针对多根基础梁相交处,如果不是,我应当如何设置

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有一个方向贯通设置。