• 请问在什么情况下用直通检查井什么情况下用三、四通检查井?

    是在平面图上看如果有管道交汇就用三、四通检查井吗?

    没有管道交汇则用直通检查井?

    还是说有尺寸可以参考的呢?

    市政初学者请求大神解答 谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 上下游管线有跌差的,跌差超过一定要求需要参考跌水井图集(每个图集都不一样)。够不上跌水井的,井内有1~2根管的执行直通井,三根的是三通,四根是四通。雨水口连接管不影响井型的选择,出户管不管多少根,只要是从一侧进井的都按一根算。