aoe2007 2009-06-11 16:22:51 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 497查看 8回答
16A10-100/200梁的箍筋的一种输入方式,这表示什么,计算出来的量是多少呢
16A10-100/200梁的箍筋的一种输入方式,这表示什么,计算出来的量是多少呢
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁两端各有16根箍筋间距100mm为加密区,然后其余部分为非加密区部分间距200mm布置
2009-06-11 17:02:57
-
应该是 16根钢筋 做箍筋,间距按照100/200分布。
2009-06-11 16:23:46
-
表示梁两端各有16根(共32根)箍筋间距150mm,梁跨中部分间距200mm布置 你可以参看06G101-6图集
2009-06-11 16:24:57
-
16根A10的箍筋,间距加密区是100,非加密区是200
2009-06-11 16:25:02
-
16根A10的箍筋,间距是200非加密区为100,算量需利用间距和直径、数量等计算
2009-06-11 16:49:58
-
表示梁端有16根箍筋间距为100mm,其余部分的箍筋间距为200mm。
2009-06-11 20:21:01
-
问:16A10-100/200梁的箍筋的一种输入方式? 回答:箍筋的个数是由间距决定的,又有根数,又有间距,不是很明确。 也可能是主次梁相交,相交部分有16根箍筋。梁的其它部位分别按加密100一空,非加密200一空设置。
2009-06-11 20:23:31
-
表示16根A10的箍筋,加密区间距是100,非加密区间距是200。
2009-06-11 20:23:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看