• 湖北18定额关于满堂脚手架的问题虚心请教老师,谢谢!!!

    首层面积

    按照定额说明,有下列情况可另外执行单项脚手架。

    举个例子,项目5楼,总建筑面积10000平米,其中首层面积2000平,且首层层高5m(只有首层层高超过3.6m)。预算中已经记取了综合脚手架10000平米,按照定额说明,还需要套2000平米的满堂脚手架且调整改架费。那问题来了,我记取了10000平米的综合脚手架费用,又单独套2000平米的满堂脚手架加改架费,那没算多吗?因为综合脚手架的10000平米已经包含了首层3.6m以内的内外墙砌筑及粉饰,总觉得这么计算的话就算多了,想请教是否需要扣减首层综合脚手架的工程量或是别的搞法?虚心请教各位老师,谢谢!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首层要天棚有装修才可以计算满堂脚手架,然后计算墙面的改架。这个没重复的,综合脚手架只考虑了3.6米以内的,你超过了,就需要另算。