• 火灾报警中遇到的问题?

    1、输入模块是否也套用7-13吗? 2、短路隔离器也套用7-13吗? 3、消防接线箱可以套用第二册配电箱的安装吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、输入模块是否也套用7-13吗? 输入模块和输出模块都套用一个子目。 2、短路隔离器也套用7-13吗? 短路隔离器不可以。套用第二册相应定额子目 3、消防接线箱可以套用第二册配电箱的安装吗? 消防接线箱可以套用第二册配电箱的安装。

    2009-06-11 17:38:51 

  • 输入模块是否也套用7-13吗? 1.输入模块(也叫报警接口模块分单输入模块和双输入模块(主要使用在水流指示器和信号阀,湿式报警阀压力开关,70度\\280度防火阀上)). 2.输出模块(叫控制模块(接口)分单输出和双输出模块) 这两个模块不是同一个子目(北京地区)。 2、短路隔离器也套用7-13吗? 短路隔离器也是输入模块的一种(接口模块分隔离器模块(主要是用在火灾报警系统总线回路上)。 3、消防接线箱可以套用第二册配电箱的安装吗? 消防接线箱(也叫端子箱)北京定额上有安装子目,不知你那有没有,不能使用配电箱的安装子目(北京地区)。