小王爷 2021-12-25 14:46:57 | 甘肃省 安装 | 1227查看 1回答
根据图纸,我理解的每台防火门分机都并联单独接线到主机,分机到n个模块间是串联,模块到门磁并联,模块到闭门器并联。设计说明中接线没说模块,直接说分机到门磁和闭门器都是并联,这是不是有问题?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
官方认证のLEON 专家
答题: 303 被赞: 122
您好,建议与设计沟通一下,我觉得您说的有些道理,门磁附近是有模块的。
2021-12-26 07:50:04
关于消防电源监控系统、电气火灾系统、防火门系统
关于消防电源监控系统、电气火灾系统、防火门系统,从各自的系统图上看各自的监控分机都由光纤引至消防控制室,到消控室是共用一根光纤还是各接各的三根光纤?
防火门监控系统
防火门系统怎么看,根据以下图纸,请说明是串联还是并联?意思在平面图中从监控主机到每个闭门器的电源和通信线都串在一起只计算一根电源线和通信线,还是说每个闭门器到主机都要计算一根
带监控器的防火门接什么线?
防火门监控系统调试套啥定额,单位是系统
常开防火门和常闭防火门的图标区别就在于这个报警系统模块吗