• 同一开间之间板的负筋长度不一致如何处理

    有一外挑空调板我采用折线布板的方式布置到楼板中,与该空调板相连的楼板开间尺寸3600mm,外挑空调板的长度为1200mm,导致该楼板与外挑空调板相接处负筋长度为1500mm,而无外挑空调板的楼板负筋为900mm,此时的两种负筋如何布置?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 提供3种方法,供视具体情况参考选用: 1、用新建“跨板受力筋”来画。并注意修改长度信息; 2、按照负筋来定义,按单根梁画入图中后,再修改一边的尺寸信息; 3、按照负筋来定义,直接根据图纸设计设置好两边长度信息,画入图中也可; 4、必要时采用单构件输入法。

    2009-06-12 09:10:54 

  • 可以采用“画线布置”的方式分别画上两种负筋,再调整钢筋的长度。

    2009-06-11 21:09:51 

  • 用偏移法来分别画你需要的钢筋

    2009-06-11 21:11:24 

  • 用画线布置命令分开布置。

    2009-06-11 19:11:05 

  • 用平均长度做

    2009-06-11 19:26:40 

  • 用画线布负筋的方式,就解决了

    2009-06-11 20:31:19 

  • 软件不是调整负筋长度这个功能啊

    2009-06-11 20:33:02 

  • 空调板用跨板受力筋画,其它的用负筋分别画.

    2009-06-11 18:21:30 

  • 你用划线分割板,把板分成两块试试

    2009-06-11 18:22:40 

  • 画线布置.如果按梁布置负筋就布置重了,两种负筋均应画线布置.

    2009-06-11 18:24:13 

  • 利用布置板负筋,在定义板负筋时,在长度增加栏中直接填入增加的钢筋长度就可以了

    2009-06-11 18:41:50 

  • 空调板用跨板受力筋画,画线布置.如果按梁布置负筋就布置重了,两种负筋均应画线布置.其它的用负筋分别画.长度增加栏中直接 填入增加的钢筋长度就可以了

    2009-06-12 03:48:10 

  • 空调板用跨板受力筋画,画线布置.如果按梁布置负筋就布置重了,两种负筋均应画线布置.其它的用负筋分别画.长度增加栏中直接填入增加的钢筋长度就可以了

    2009-06-11 20:42:50 