马晓晴 2021-12-28 09:13:11 | 江苏省 安装 | 555查看 1回答
老师们好,问一下关于风管算量的问题
老师好,请问图示630*500(+2.5m),是指他的距地标高2.5m么?后面的(+1.1m)是接了一段向下的立管,下降了高度至标高1.1m么?
另外,风管的变径管也是算展开面积吗?期间连接件需要扣除吗?如果要算外壁的防火喷涂,这些连接设备需要扣除吗?
2021-12-28 09:21:29 补充
老师好,补充一个问题,下面这个图500*1000的标注怎么和上图对应不上呀?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
老师好,请问图示630*500(+2.5m),是指他的距地标高2.5m么?后面的(+1.1m)是接了一段向下的立管,下降了高度至标高1.1m么? 是的
另外,风管的变径管也是算展开面积吗?期间连接件需要扣除吗?如果要算外壁的防火喷涂,这些连接设备需要扣除吗?,风管阀门和部件需要扣除,变径弯头三通都按展开面积计算,防火涂料按实刷面积计算
老师好,补充一个问题,下面这个图500*1000的标注怎么和上图对应不上呀?,有个是不对的,咨询设计明确
首次提交 2021-12-28 14:54:16 最近修改2021-12-28 14:58:22 (修改过1次)
-
图中蓝色为电话信号线,手报距地1.5m,声光距地2.5m,顶标高4.75,CC,这三条蓝色的线总共接线长度怎么计算呀?2022-01-03 20:57:28 补充4.75为层高
-
这些框选出来的项目都是怎么来的呀?这是总包给过来的固定项,无法修改,那取费依据和费率都要怎么确定呢?保险费按实际费用还比较能理解,其他的实在想不出来,求帮助
-
1。利用结构圈梁水平钢筋联通形成封闭的均压环,并于引下线可靠焊接 这个均压环应该套什么定额啊 2.外墙栏杆、金属门窗等金属物直接或通过预埋件与均压环相连 这个连接部分工程量怎么算呀?
-
1.大家好,我想问下第一张照片是排烟兼排风风管(材料为碳钢)上面的70度的防火阀门是否与第二张照片的软风管的70度防火阀一致.2.第四张照片的蓝色线是什么意思,我有箭头所指,谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看