ya****@163.com 2009-06-12 09:44:33 | 山东省 土建算量GCL2013 | 3227查看 3回答
在计算梁模板的过程中,超高模板量竟然大于模板量,为什么?
层高为3.9米时梁的模板工程量应该大于超高的工程量啊,为什么算出来的结果超高模板的工程量大于模板的工程量?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳层高为3.9米时梁的模板工程量应该大于超高的工程量啊,为什么算出来的结果超高模板的工程量大于模板的工程量? 回答:根据你说的情况我是这样理解的,建筑层高是3.9米,结构标高要比建筑标高低,这样根据工程量计算规则的规定,只有超过3.6米部分的梁模板计算模板超高;实际上梁的高度各不相同,在这个楼层中,只有梁高小于300的梁,其模板面积与模板超高面积相同,其他高度的梁模板超高面积均要小于梁模板面积。 至于你提出的“算出来的结果超高模板的工程量大于模板的工程量”,原因可能有以下几个方面: 1、在计算设置中,梁的计算设置第2项“超高底面取楼地面原则”里面,要选择“0 取当前楼层层底标高”这一条; 2、查看楼层设置是否有问题,另外定义构件的时候有没有建立梁的层,建立好梁构件后要新建层。 建议仔细检查一下看看,另外要注意的是,在新建工程时,一定要根据相关的定额工程量计算规则来调整计算设置和工程量计算规则,软件内置的工程量计算规则和计算节点不一定完全符合工程实际要求。 祝你成功
2009-06-14 14:03:23
-
查看楼层设置是否有问题,另外定义构件的时候有没有建立梁的层,建立好梁构件后要新建层,否则会出现你说的问题
2009-06-12 09:47:46
-
这是对的,GCL2008不在定额号上乘超高系数,而是到工程量上乘系数,所以结果超高模板的工程量大于模板的工程量 比如楼板模板面积为50m2,高度6m,3.6m以上超高,按1.2m为一个超高段 超高2段 正常计算为:5-28 模板面积 50m2 5-32 *2 支撑超高 50m2 软件计算为: 5-28 模板面积 50m2 5-32 支撑超高 50m2*2=100m2 实际效果是一样的
2009-06-12 09:50:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看