-
东海扬尘 2009-06-12 12:18:21 | 福建省 其他专业 | 751查看 2回答
计算建筑物垂直封闭加设脚手板套定额与按安全措施费的费率取费矛盾吗?
福建05定额有"建筑物垂直封闭加设脚手板"这子目,可是当地一般都不套.但我施工现场外脚手架是挂了封闭安全网的.福建05定额中明确指出单项外脚手架定额中不包含属于技术措施费的安全网.我认为要再套"建筑物垂直封闭加设脚手板套定额"这一子目
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳脚手架本身已经包含脚手板了,不能重复套用。 所以只能套用垂直封闭安全网项目了
2009-06-12 12:21:55
-
福建05定额有"建筑物垂直封闭加设脚手板"这子目,可是当地一般都不套.但我施工现场外脚手架是挂了封闭安全网的.福建05定额中明确指出单项外脚手架定额中不包含属于技术措施费的安全网.我认为要再套"建筑物垂直封闭加设脚手板套定额"这一子目 回答:该项已含在综合脚手架中不再单独计算,但是如果搭设在人行道上或公共场所上,用于防止施工坠物砸伤路人而单独搭设的防护架,并且是根据安全防护措施施工组织设计并经过现场监理工程师的批准的为了防止施工落物砸伤第三人而脱离施工脚手架而单独搭设的脚手架是要根据施工安全组织设计计算并计入结算的
2009-06-12 12:31:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看