• 基础层柱的标高问题

    用图形2008时,定义基础层标高为垫层底到地下室底板的高度,本基础为筏板基础,画基础层的柱时,定义柱的底标高为基础顶标高,而在画完图后,显示柱的属性却不是基础顶标高的标高值,而是垫层底的标高值,或是未扣垫层厚度的标高值,为什么?影响计算吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答:准确的应该在垫层上为基础主的底标高,存在计算钢筋工程量,如果你觉的标高有问题,可以选住柱构件,然后点右健,点属性编辑,然后在其他属性里调整标高即可,这个时候你再看一下,应该就没有问题了,按照你设置的标高显示。

    2009-06-12 14:15:48 

  • 基础柱的标高应该是筏板顶标高至筏板底标高的高度。

    2009-06-12 14:30:59 

  • 在图形2008中,基础层是不包含垫层的,柱子定义时标高也不需要修改,直接绘制即可,软件会自动扣减的

    2009-06-14 14:47:11 

  • 未碰到过这样子的问题,你汇总一下,看看柱子的工程量是否正确,可以用工程量计算式来检查的,假如有把垫层、基础那部分的柱子扣除,那就是正确的,没有的话,你要找广联达的沟通,看问题出在哪里。

    2009-06-12 14:17:18 

  • 基础柱子的高度为±0.00到垫层顶之间的距离

    2009-06-12 15:16:12 

其他类似问题 查看更多