• 暗柱箍筋根数问题

    层高3m,柱的箍筋根数是Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(2000/200)-1

    暗柱是Ceil(500/100)+1+Ceil(950/100)+1+Ceil(1500/200)-1,950是哪来的,为什么比柱多500,也没有找到设置项


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是梁节点的高度。

    2022-01-01 20:18:50 