暖阳 2021-12-30 10:17:22 | 江西省 安装 | 479查看 1回答
消防电火灾报警,水流指示器、监控阀、防火阀接线,算量问题。求详细解答,20积分。
在消防电火灾报警中,水流指示器、监控阀、防火阀接线。
①算量是模块+接线,还是设备+模块+接线?
②模块是算输入模块还是输出模块?
③是设备多少个模块就多少个吗?
④F图例是什么意思?
⑤G图例什么意思?
图纸如下:
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我使用的是19版软件。如果平面图中画有模块则可以识别出量,否则需要另行计算。
以控制主机为参照,执行主机发出的指令称为输出模块,反馈终端设备信号给主机的成为输入模块。当然还有兼而有之的输入/输出模块。
不是,模块的主要作用有2点
1) 编码
2)触发执行机构执行动作与反馈信号
所以如果有的设备本身可以编码以及利用总线电流就可以启动的设备,那么就不需要增设模块。
得看图例
还得看图例
2021-12-30 10:56:39