yanweibo9990 2009-06-13 10:08:45 | 山东省 其他专业 | 2334查看 7回答
关于圆形框架柱的箍筋。
请教各位老师:圆形框架柱的圆形箍筋(注意不是螺旋箍筋),搭接部位取什么值?在哪个图集哪个规定中能查到?还有,有的人说箍筋不允许搭接,对吗?如果不搭接,而采用焊接,取什么值?单面焊和双面焊又分别取什么值?在哪里有规定能查询? 圆形箍筋还有哪些情况也请老师们指教!谢谢。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:如下图平法图集解释搭接 回答:一般施工圆柱箍筋单独设置时就采取搭接构造2的搭接条件进行设置 回答:施工焊接也采取,造价方面帮助搭接的略比焊接的贵点。也差不多 回答:你这个问题问的很好,lae指受拉钢筋的抗震“锚固”长度,绑扎搭接”长度Lle是指纵向钢筋指受力钢筋的搭接长度的是需要执行的,我们这里的箍筋搭接就按照平法给的大于lae即可 回答:弯钩按照要求肯定的另外设置计算,这个和lae没关系。上方表示的条件为10d,实际施工肯定够了标准规定就行,不会往大做。
2009-06-13 10:28:52
-
在03G101-1的平法图集上可以找到!
2009-06-13 10:30:21
-
请教各位老师:圆形框架柱的圆形箍筋(注意不是螺旋箍筋),搭接部位取什么值?在哪个图集哪个规定中能查到?还有,有的人说箍筋不允许搭接,对吗?如果不搭接,而采用焊接,取什么值?单面焊和双面焊又分别取什么值?在哪里有规定能查询? 圆形箍筋还有哪些情况 圆形箍筋的箍口弯钩要钩在两根柱子的竖向纵筋上,
2009-06-13 14:31:39
-
单面焊取10d, 双面焊取5d. 箍筋不允许搭接. 这是软件设置的问题,可以在编辑钢筋中,手动修改。 03G101-1第40页是指箍筋的封口处的处理。
2009-06-13 10:12:07
-
请教各位老师:圆形框架柱的圆形箍筋(注意不是螺旋箍筋),搭接部位取什么值?在哪个图集哪个规定中能查到?还有,有的人说箍筋不允许搭接,对吗?如果不搭接,而采用焊接,取什么值?单面焊和双面焊又分别取什么值?在哪里有规定能查询? 圆形箍筋还有哪些情况也请老师们指教!谢谢。 答:园形柱的圆形箍筋,搭接你可以按03G101-1第40页设置。
2009-06-13 10:13:39
-
焊接封闭箍筋指的是用电焊将箍筋的开口部位焊接成封闭的箍筋,如采用单面焊为10d,双面焊为5d,该类箍筋一般是设计特别注明的。
2009-06-13 10:14:14
-
箍筋是需要搭接
2009-06-13 10:22:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看