• 独立基础,垫层上口标高不等,基础层层高怎么设置。板厚要管它吗?

    独立基础,垫层上口标高不等,有-1.5,-1.6,-2.5等等,基础层层高怎么设置。板厚要管它吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    独立基础,垫层上口标高不等,有-1.5,-1.6,-2.5等等,基础层层高怎么设置。板厚要管它吗? 答:GGJ10.0中所有构件都不受标高的限制,GCL8.0中基础层构件也不受标高的限制,首层构件也可以低于正负零以下部位,GCL2008中又完全放开了构件标高信息。 因此,对于你以上的问题,你可以采用以下处理方法:、 1、按照最深的独立基础定义基础层层高信息,然后修改其他构件的标高信息; 2、按照最浅的独立基础定义基础层层高信息,然后修改其他构件的标高信息; 3、建议最好按照相同标高信息最多的构件标高建立基础层层高信息,然后修改其他少数不同构件的标高信息。 如下图:有一深独立基础,其它独立基础标高信息都相同,则可按照大多数相同的独基构件标高建立层高信息,然后单独修改该深独基的标高即可。

    2009-06-14 01:28:26 

  • 直接将最深的高度设为层高就行了。

    2009-06-13 13:12:06 

  • 不管垫层上口有多少个标高,记住一条,最深的垫层底标高到首层设计地面的距离就是基础层的层高,其他位于这个范围内的标高可以调整的,这样构件汇总计算时不会出现计算错误的

    2009-06-13 13:21:17 

  • 按-2.5这个标高设置基础层层高。垫层的标高在其构件属性中,是可以修改其标高的,如果是智能建立垫层———独立基础,垫层的顶标高会自动识别到独立基础的底标高的。

    2009-06-13 10:54:23 

  • 按高的层高

    2009-06-13 14:37:32 

  • 按-2.5定义,层高就按你定义最深的独立基础的高度,板厚在绘图定义的时候修改也可以的.

    2009-06-13 10:55:56 

  • 回答:这种情况就按照最底的标高设置基础层,其他可以利用控制标高来完成构件的设置

    2009-06-13 10:58:12 

  • 回答“独立基础,垫层上口标高不等,有-1.5,-1.6,-2.5等等,基础层层高怎么设置。板厚要管它吗?” 应该按照基础底标高最低的那个高度建立基础层层高,钢筋算量可以不管垫层的厚度,你说的板厚如果是基础底板应该按图纸设计要求输入厚度。

    2009-06-13 11:00:18 