八仙老章 2009-06-13 14:12:02 | 安徽省 其他专业 | 240查看 3回答
请问变截面柱上下筋怎样设置?
当柱侧钢筋与下柱钢筋不在同一位置时出现算量不准,内缩一侧的上柱主筋向下锚固也不准确,请指教.
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问变截面柱上下筋怎样设置? 答:对于变截面柱,由于截面变化导致钢筋信息变化,遇到此种情况你需要灵活运用“*”及"#"号键来处理。 对于不能伸到上层而需要在当前层锚固的柱钢筋,在其前面加“*”表示。例如5层的角筋4B25到6层由于截面变小,有两根钢筋不能正常伸上去而要截断,我们可以输入:*2B25+2B25,上一层钢筋会自动下插1.5lae。 软件工具栏中的“自动判断边角柱”,对于角柱,软件会自动对一个B边和一个H边的钢筋进行长锚,而边柱就需要我们告诉软件:是H边还是B边需要长锚,哪边钢筋需要长锚我们就在它的钢筋信息前面加#号,输入如:B边一侧中部钢筋:#2B22,H边一侧中部钢筋:#2B22 以上皆附图说明(第三幅为自动判断边角柱以不同颜色显示),以便更加直观易解。
2009-06-14 01:18:24
-
对于不能伸到上层的柱钢筋,在其前面加“*”表示:此钢筋在当前层锚。例如二层的角筋4B25到三层由于截面变小,有两根钢筋不能正常伸上去而要截断,可以输入:*2b25+2b25,上一层钢筋会自动下插1.5lae
2009-06-13 14:15:53
-
利用*#就可以了
2009-06-13 14:41:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看