GUOAN326 2009-06-13 15:01:27 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 872查看 4回答
约束边缘翼柱YYZ与剪力墙重合时,绘图输入了剪力墙和YYZ,计算后,怎么没有墙的水平钢筋?
约束边缘翼柱YYZ与剪力墙重合时,绘图输入了剪力墙和YYZ,计算后,怎么没有墙的水平钢筋?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳约束边缘翼柱YYZ与剪力墙重合时,绘图输入了剪力墙和YYZ,计算后,怎么没有墙的水平钢筋? 答:你检查一下你在墙的水平钢筋输入中是否有钢筋信息,如有那是肯定有钢筋工程量的。
2009-06-13 15:11:39
-
如果你的墙中输入了钢筋信息,那还算不出来,只能是一种解释,就是柱和这墙完全重合了,有柱就没有墙的筋了。
2009-06-13 22:39:43
-
你是按柱子布置的,柱子和墙重合时当然没有水平筋,这里你需要检查一下,从新布置!
2009-06-14 06:53:17
-
你是约束边缘翼柱YYZ把整个剪力墙都占领了。
2009-06-14 07:55:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看