山静 2022-01-04 10:37:35 | 江西省 安装 | 354查看 3回答
安装
层高4.5m,配电箱安装高度1.5,开关安装高度1.3,图中立管高度W1:(4.5-1.5)+(4.5-1.3)W2:1.5+0.3*5
这样算对吗?不对的话是少了什么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
W1少算了配电箱预留线,W2少算了配电箱预留线以及插座处立管高度,应该是0.3*9,不是0.3*5
2022-01-04 10:41:16
-
插座的立管算少了,插座一般都会一上一下,算双立管的
2022-01-04 10:40:50
-
表述不清楚,配电箱距地1.5,是底边还是顶边?
配电箱宽高信息没有。
计算立管高度对于照明回路,需要考虑配电箱预留半周长,还要乘以线的根数。
对于插座回路,要考虑配电箱预留以及根数,同时插座一般为多立管,所以后面是0.3*(4*2+1)
2022-01-04 10:44:46