20080808a 2009-06-13 16:44:54 | 河北省 其他专业 | 617查看 7回答
平法标注问题
梁平法标注里集中标注KL1 600*800 B8-100 2B25+(2B14)这里括号内的2B14应该是不通长的吧?还需要在原位标注里每跨跨中标注吗?问题补充:2、CAD识别梁时为何只能识别集中标注,不能同时识别集中和原位标注?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2B25+(2B14)解释如下 2B25为通长筋,2B14是架立钢筋,架立钢筋是取梁净跨长的1/3加搭接长度 你可以看一下03G101-1图集的第54页至59页上的图解
2009-06-13 17:35:23
-
梁平法标注里集中标注KL1 600*800 B8-100 2B25+(2B14)这里括号内的2B14应该是不通长的吧?还需要在原位标注里每跨跨中标注吗? 答:括号内的2B14表示架立筋,具体详参G101系列图集之03G101-1第24页说明(附2幅图例)。 CAD识别梁时为何只能识别集中标注,不能同时识别集中和原位标注? 答:CAD识别梁建议先识别集中标注,然后再识别原位标注。集中标注与原位标注不能同时识别。CAD识别梁的步骤:提取梁线—提取梁标识—识别梁。
2009-06-14 00:38:00
-
代表架立钢筋
2009-06-13 17:29:27
-
设个我也经常碰见识别不了原位标注 只好一根一根的手动输入 刚好可以检查一遍~!
2009-06-13 19:55:58
-
括号表示架立筋
2009-06-13 20:11:54
-
直接在集中标注上部钢筋里输入2B25+(2B14) 它表示架立钢筋
2009-06-13 16:50:22
-
回答:2B14是架立钢筋,不是通长,和负弯距筋搭接。需要在每跨跨中设置
2009-06-13 16:56:40
-
请问:暗柱旁边标有A12/A8的字样,说明里解释为B12@200/B8@200 它的意思是说;暗柱的箍筋是B12@200,拉结筋是B8@200吗?如果不是,那是什么意思?
-
请问专家:暗柱旁边标有:A12/A8,说明里解释为:B12@200/B8@200,它的意思是说:暗柱的箍筋为B12@200,拉结筋为B8@200吗?如果不是,那该怎么解释?
-
高层建筑中 阳台处或大跨度房间处L梁与XL相交,可以理解成主次梁相交吗?再此位置梁的配筋原位标注没有附加箍筋或箍筋加密,在算量是给吗
-
我想问一下关于平法标注的问题 条基:TJBp 1(2)250/100 B:ф12@150/ф8@200 T:ф12@150/ф8@200问题补充:还有过梁SGLA24183a什么意思
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看