• 钢筋算量时,柱钢筋在层中变筋

    钢筋算量时,柱钢筋在层中变筋,层底标高-0.03可是图纸上是在2.57时变筋,首层高5m,我在柱表中设置啦,可是绘图时没法绘图
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋算量时,标高是开放的,就是构件可以跨楼层,设置柱表,调整标高,按楼层布置柱就可以了。

    2009-06-14 11:16:17 

  • 首层画好柱修改柱高为2600,二层相应位置柱底标高修改为2.57,如果用复制,三层一定得把标高改回来,改成默认的就行了.

    2009-06-14 11:17:36 

  • 设置标高就可以了

    2009-06-14 12:57:18 

  • 钢筋算量时,柱钢筋在层中变筋,层底标高-0.03可是图纸上是在2.57时变筋,首层高5m,我在柱表中设置啦,可是绘图时没法绘图 答:你可以按其中的一种钢筋编辑到钢筋属性表中,另一种钢筋可以在单构件里进行调增减。

    2009-06-14 10:52:07 

  • 在柱表中设置之后,绘图的时候只需要绘制一个柱子即可。 例如你的柱子Z-1 层高是4.5m 是在2.57钢筋改变了,你在柱表中设置 Z-1 0-2.57 4b25 2.57-4.5 4b22 绘图的时候 你只要点画上 Z-1 就完成了。