yanguang816 2009-06-14 12:17:45 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 5095查看 10回答
独立基础的高度应该算到哪,是正负0还是正负0减去室内外高差。
问题补充:从垫层到正负0高为3m,垫层100mm,室内外高差0.3m 独立基础高应该是多少啊
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础算到正负0.000,独立基础算到扩大面
2009-06-14 13:37:55
-
回答“独立基础的高度应该算到哪,是正负0还是正负0减去室内外高差” 应该是正负0或者地下室地面以下均为基础,只是独立基础与基础部分的柱均算基础部分,基础柱与独立基础的分界线应该是独立基础扩大面或者柱截面扩大部分的分界线。
2009-06-14 12:21:53
-
独立基础的高度应该算到正负0
2009-06-14 12:22:44
-
独立基础的高度 按照设计计算,一般都是在地下呢。
2009-06-14 12:24:06
-
独立基础的高度应该算到哪,是正负0还是正负0减去室内外高差。 独立基础的高度应该是基础底面(垫层上面)算到独立基础上面(柱子底标高)
2009-06-14 12:26:13
-
基础的高度的划分: 设计室外正负零以下为基础.
2009-06-14 12:30:46
-
仅仅就独立基础的高度来说,是基础底面到独立基础放脚顶面的高度。但要算独立基础的工程量的话,需要加上基础放脚顶面至室内地面的量,(一般为正负零,独立基础形式的楼极少有地下室的)
2009-06-14 12:43:07
-
我也认为是设计室外正负零以下为基础.
2009-06-14 12:43:34
-
正负零为分界线
2009-06-14 12:58:41
-
看剖面图啊!
2009-06-14 14:37:44
-
(如图,辽宁地区)坡屋面的建筑高度应该算至檐口还是坡屋面高度的1/2?
(辽宁地区)坡屋面的建筑高度应该算至檐口还是坡屋面高度的1/2? 这个和顶层是否有阁楼有关系么 下面图中两种情况的建筑高度应该是多少(室内外高差为0)
-
(如图,辽宁地区)坡屋面的建筑高度应该算至檐口还是坡屋面高度的1/2?
(辽宁地区)坡屋面的建筑高度应该算至檐口还是坡屋面高度的1/2? 这个和顶层是否有阁楼有关系么 下面图中两种情况的建筑高度应该是多少(室内外高差为0) 下圖中的建築高度應該是19m還是21.5m
-
我的工程室内外高差0.45,我在工程信息里设置-0.45,然而在算柱子的量时发现一层工程量里不包含-0.45,那么我室外地坪至正负0的工程量该怎么计算,比如外墙抹灰;还是我的设置有问题
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看