• 板温度筋设置问题

    图纸中注明:板上皮无负筋处设置双向温度钢筋。


    但是图纸平面图中,只设计了负筋和受力筋的图元、、温度筋是在板中间没有负筋的地方设置的,图纸没有设计图元,布置上温度筋后,查看温度筋布筋范围时,整块板都在温度筋的范围内,软件会自动扣减与负筋重复的区域吗?

    2022-01-06 16:13:17 补充

    刚才布置好后,三维查看了,软件会自动扣减与板负筋相重叠的部分,并且计算了二者之间的搭接长度。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    会扣减的,看上去是满布的,计算后只有中间有与负筋搭接计算的

    首次提交 2022-01-06 16:10:52  最近修改2022-01-06 16:11:28 (修改过1次)

  • 不会,手动布置温度筋。或者单构建输入

    2022-01-06 16:11:05 

  • 会的。但是钢筋的类别--选择【温度筋】

    2022-01-06 16:11:12 

  • 不会,按温度筋与负筋搭接150考虑布置范围。

    2022-01-06 16:12:02 

  • 软件会自动扣减与负筋重复的区域

    2022-01-06 16:12:24 