白山茶 2022-01-06 16:06:45 | 河南省 土建预算土建算量GCL2013土建计量GTJ | 731查看 5回答
板温度筋设置问题
图纸中注明:板上皮无负筋处设置双向温度钢筋。
但是图纸平面图中,只设计了负筋和受力筋的图元、、温度筋是在板中间没有负筋的地方设置的,图纸没有设计图元,布置上温度筋后,查看温度筋布筋范围时,整块板都在温度筋的范围内,软件会自动扣减与负筋重复的区域吗?
2022-01-06 16:13:17 补充
刚才布置好后,三维查看了,软件会自动扣减与板负筋相重叠的部分,并且计算了二者之间的搭接长度。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
会扣减的,看上去是满布的,计算后只有中间有与负筋搭接计算的
首次提交 2022-01-06 16:10:52 最近修改2022-01-06 16:11:28 (修改过1次)
-
不会,手动布置温度筋。或者单构建输入
2022-01-06 16:11:05
-
会的。但是钢筋的类别--选择【温度筋】
2022-01-06 16:11:12
-
不会,按温度筋与负筋搭接150考虑布置范围。
2022-01-06 16:12:02
-
软件会自动扣减与负筋重复的区域
2022-01-06 16:12:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看