wa****@163.com 2009-06-14 17:17:59 | 天津市 其他专业 | 351查看 3回答
板上皮无盖筋处软件是否会设置钢筋?
板上皮无盖筋处软件是否会设置钢筋?问题补充:怎么画才不会画多
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、板上皮无盖筋处软件是否会设置钢筋? 不会设置,要求我们必须按照图纸正确输入钢筋信息。 2、怎么画才不会画多 从你的描述看,你说的应该是板上皮负筋没有覆盖的板中间部位温度筋的布置问题。我们在建立“板受力筋”的界面中在“类别”下选择“温度筋”然后按照图纸绘入即可。 注意:这样不会多计算钢筋,温度筋会与其相交的负筋搭接150。 你不妨试一下。
2009-06-14 17:55:45
-
板上皮无盖筋处软件不会自动设置,也不会提示应设置盖筋,只能自己依据图纸判断是否应设置盖筋。 这是个细活,没有捷径,只能是画完后仔细检查一遍,对漏画的补上,重复的删除。
2009-06-14 17:20:34
-
板的盖筋也就是支座位置的板的上部钢筋。如果不设置,软件不会自动设置的。
2009-06-14 17:37:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看