• 请问消防泵房管道连接方式的问题?

    1、消防泵房阀门按规范都是法法兰的,那么与之连接的管道是直接用平焊法兰连接还是用沟槽法兰连接与阀门连接?

    2、消防泵房的阀门都是法兰的吗?不管大小,都用法兰阀门?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 消防泵房管道连接方式 按照设计 要求的方式连接。

    2022-01-07 15:20:23 

  • 1、沟槽法兰

    2、DN65及以上的可以是法兰阀门,也可以使沟槽阀门(阀门本体带沟槽)

    2022-01-07 15:21:30 

  • 1、泵房管道的连接方式如是沟槽连接就是沟槽法兰与阀门连接的,如是焊接,就是焊接法兰与阀门连接的

    2、阀门都是法兰的

    2022-01-07 15:21:43 

  • 直接用平焊法兰连接就行

    2022-01-07 16:16:36 

  • 是用沟槽法兰连接与阀门连接,都用法兰阀门多些,只有小的阀门是螺纹连接或焊接。