• 请问:钢筋算量的问题

    框剪结构中,以剪力墙或暗柱为支座的梁和悬挑梁,下部钢筋锚固多少?三级抗震,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框剪结构中,以剪力墙或暗柱为支座的梁,下部钢筋锚固为37*d,悬挑梁,下部钢筋锚固为12*d。 回答:应该是你操做有误,你检查一下看是不是梁的一端你没有设置梁支座,软件按悬挑梁计算了。 回答:以剪力墙或暗柱为支座的梁不一定是框架梁,也可以是非框架梁。如果是非框架梁,就是净长+2*锚固,锚固为12*d。如果是框架梁够直锚的直锚,不够直锚的,伸至支座对边,再弯15*d。 你可以看一下03G101-1。

    2009-06-15 08:48:47 

  • 这要根据你的混凝土型号查图集才能知道。

    2009-06-15 08:52:11 

  • 三级抗震,砼C30,框架梁下部钢筋37D,悬挑梁下部钢筋一级钢15D,其它12D.

    2009-06-15 08:53:16 

  • 应该查有关图集

    2009-06-15 08:49:34 