• 请问大神!集水坑处的剪力墙垂直钢筋是否要伸入到坑底?伸入坑底的依据是什么?

    集水坑处的剪力墙垂直钢筋是否要伸入到坑底?伸入坑底的依据是什么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图集中没有明确规定,我们都是在图纸会审时提出来,设计回服的都是伸到基础底部的

    首次提交 2022-01-09 15:34:34  最近修改2022-01-09 15:34:53 (修改过1次)

  • 集水坑其实也是基础的一部分,所以剪力墙垂直钢筋应该要伸入坑底。

    2022-01-09 15:30:09 